V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Bodrum Perdesi

Karma Yapı dizaynı için bodrum perdesi AlfaS i düşürmektedir. Bodrumda 0,05'dir fakat zemin katta bu değerim 0,55 civarıdır. Şimdi bu yapı dizayn ederken zemin katı esas alma imkanım var mıdır?

Levent Bey'in forumda ki cevbından alıntıdır. "Perdeler su basman olarak modellenseler de rijitlikleri oranında kesme kuvveti alırlar. Ve alfaS kontrolüne dahile edilmedikleri için bu katta AlfaS değerinin 0.22 çıkması normaldir. Eğer isterseniz karma sistem çözüp çözmeyeceğinize programın verdiği uyarıyı dikkate almayarak, bir üst kattaki AlfaS değerine göre karar verebilirsiniz. Deprem Yönetmeliği genel raporunda her kattaki AlfaS oranları basılmaktadır."

Sadece Bodrum Perdesi olan elemanları Su Basman Perdesi olarak işaretlemeli miyim, yoksa işaretlememeli miyim?

Su basman perdesi veya devam etmeyen perde tanımını açma imkanınız var mı? Yoksa okunduğu şekilde düz olarak algılamalı mıyım? Örneğin Son katta tüm katlarda devam edip fakat asansör teçhizatı için yarım boy perde kullandığımda sadece o katta mı işaretlemeliyim?
 
2007 yönetmeliğinde bu kontrol vardır.
2018 yönetmeliğinde perde devrilme mometi olarak güncellenmiştir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Programda AlfaS kontrolü temel üstündeki kata veya rijit kabul edilen katın bir üstündeki kata göre yapılmaktadır. Ancak Deprem Yönetmeliği Genel Raporunda her kattaki AlfaS oranları basılmaktadır. Yaptığınız alıntıda belirtildiği gibi, eğer isterseniz uyarıyı dikkate almayarak bir üst kattaki alfas değerlerine göre karar verebilirsiniz.
Y.E.Zulkadiroglu:2zok77md' Alıntı:
Sadece Bodrum Kat Perdesi olan elemanları Su Basman Perdesi olarak işaretlemeli miyim, yoksa işaretlememeli miyim?
Bodrum perdelerinin olduğu kat rijit kabul edilmişse perdeleri su basman olarak işaretlemenize gerek yok. Rijit kabul edilmemişse işaretlerseniz alfas kontrolünde ve B1 düzensizliği kontrolüne dahil edilmezler, İşaretlemezseniz dahil edilirler.
Y.E.Zulkadiroglu:2zok77md' Alıntı:
Su basman perdesi veya devam etmeyen perde tanımını açma imkanınız var mı? Yoksa okunduğu şekilde düz olarak algılamalı mıyım? Örneğin Son katta tüm katlarda devam edip fakat asansör teçhizatı için yarım boy perde kullandığımda sadece o katta mı işaretlemeliyim?
"Su basman perdesi/üst kata devam etmeyen perde" olarak işaretlenen bir perde, R katsayısı, alfas hesabına ve B1 düzensizliği etki alanına dahil edilmez. tüm katlarda devam eden perdenin su basman olarak işaretlenmemesi gerekir.
İyi çalışmalar
 
Geri
Üst