Bodrumsuz binalarda zemin kat kolonları

1-Temel derinliği neticesinde bodrumsuz binalarda zemin kat kolonlarının bir kısmı dolgu içerisinde kalmaktadır. Burada ne gibi sorunlar olabilir?
2-Ayrıca burda imal edilen subasman perdeleri ile kolonlar arasında dilatasyon derzi bırakılması gerekli midir? Yoksa programda subasman perdesi olarak tanımlamak yeterli midir?
3-Kolonların içerisine subasman perde donatılarının geçmesi herhangi bir kısa kolon etkisi yaratır mı? Kısa kolon işaretlenmeden kısa kolon hatası ya da analizi verebiliyor mu program? Veyahut perde ya da dolgu içerisinde kalan kolonların serbest yüksekliğini kısaltır mı? Örneğin temel üstü kot seviyesi -1.15 m subasman seviyesi +0.50. kolonlar temel üstü 2.25 m olarak filiz bırakılmıştır. Burada bırakılan bu filiz boyu dolgu olduktan sonra yeterli uzunlukta kalmamaktadır. Ne gibi önlem alınmalı?(projelerimizde çevre şehircilik ve yapı denetimlerin öenerileri doğrultusunda kat yüksekliğinin yarısı olacak şekilde subasman üzerinde bırakıyoruz. sağlıklı mıdır?)
Not: Sahada imal işlemi subasman seviyesine kadar yapılıp dolgu yapılmaktadır. Zemin kat tabliyesi 3.30 m olup, zemin kat kolonları bu şekilde 2 dökümde olmaktadır.
 
1-Temel derinliği neticesinde bodrumsuz binalarda zemin kat kolonlarının bir kısmı dolgu içerisinde kalmaktadır. Burada ne gibi sorunlar olabilir?
ts500 de zemin ile ilişkide olan elemanlarda beton örtüsünü değeri arttırılmıştır. Donatıdaki korozyonu önlemek için su yalıtımı yapmak ve pas paylarını arttırmak gibi yöntemleri uygulamak gerekir. Ayrıca diyafram etkisi yapacak dolgu üzerine donatılı beton atılırsa kolon kesme kuvveti davranışı değişir.
1680860123186.png

2-Ayrıca burda imal edilen subasman perdeleri ile kolonlar arasında dilatasyon derzi bırakılması gerekli midir? Yoksa programda subasman perdesi olarak tanımlamak yeterli midir?
Kat içinde subasman perdeleri tanımlayacaksanız uygulamada derz bırakılarak yapılacaksa subasman perdelerini kolonlardan 3-5cm kadar ayırarak modelleme yapılabilir. (Bu uygulamada kolon ve perde arasına strofor gibi bir yalıtım mazelmesi konularak bu işlem yapılmaktadır)

Diğer durumda subasman perdesi olarak tanımlamak yeterlidir. İlave olarak; kolonların subasman perde üst kotundaki kesit tesirlerini dikkate alarak betonarme donatı tasarımı yapmak için farklı bir projede subasman katını ayrı bir kat olarak modelleyebilirsiniz. İleriki versiyonlarda kolon betonarme donatı tasarımında bu durumun dikkate alınmasına yönelik istek notlarımız arasındadır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1680851210333-png.33212

3-Kolonların içerisine subasman perde donatılarının geçmesi herhangi bir kısa kolon etkisi yaratır mı? Kısa kolon işaretlenmeden kısa kolon hatası ya da analizi verebiliyor mu program?

tbdy 2018 7.3.8 kısa kolonlara ilişkin koşullarda kısa kolon tanımı ile ilgili net bir ifade (en/boy oranı gibi) verilmemiştir.
subasman perdelerinin kolonlarda oluşturduğu kesme kuvvetleri incelenerek karar verilmesini öneririz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Kolon bindirme bölgesi, kolon serbest yüksekliğinin orta üçte birlik bölgesinde yapılmalıdır. Filiz boyu buna göre belirlenmelidir.
Subasman için ayrı bir kat açılmadığı ve derz bırakılmadığı durumda filiz boyu subasman yüksekliği kadar arttırılmalıdır. Kolon düşey açılımları 2B çizim araçları ile düzenlenebilir.
Derz bırakıldığı durumda filiz boylarının düzenlenmesine gerek kalmaz.
1680857182422.png
1680857190772.png
 
aynı problem bende de mevcut kat içinde subasman perdelerini kolonlardan 5 cm kadar ayırarak modelleme yapınca temel donatı çapları ve temel kalınlığı anormal biçimde artış göstermekte nasıl bir çözüm yapabiliriz
 