BODRUMSUZ YAPILAR

alpaslanbulut

Yeni Üye
merhabalar,
3 katlı bodrumsuz bir projem var. Ancak temel alt derinliği zemin etüdüne göre 1.50 mt. olmalı, subasman üst kotu ( zemin kat ) 1.00 mt.
normal katlar kat yükseklikleri 2.90 mt. radye temel 50 cm olacak.
bu bilgilere göre radye temelden başlayan ilk katın kolonları yüksek/alçak oluyor, ayrıca +1.00 katında çıkmalarım mevcut.
+1.00 kotunu ilave bir kat/döşeme yapmadan geçebilmem mümkün mü?
bazı şantiyelerde ilk kat kolonunu yüksek yaparak, subasman seviyesine kadar dolgu yaptıklarını gördüm.

konu ile ilgili görüş ve önerileriniz bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim.

Not:Projeyi henüz bilgisayara girmedim, ama çizimli anlatımım ektedir.

Alpaslan
 

Ekli dosyalar

  • BODRUMSUZ.JPG
    BODRUMSUZ.JPG
    240.2 KB · Görüntüleme: 3,140
Temel seviyesi -1.5. ilk katınız +1 kotunda, 2. katınız, +3.90m kotunda girin.


Subasman perdelerini +1 kotunda, üst kot vererek 1 metre yüksekliğinde girin. Perde ayarlarında subasman perde seçeneğini işaretleyin. +1 kotunda bulunan çıkmaları girin. Bunlar için döşeme ayarlarında bunları "rijit diyafram oluşturma" seçeneğini işaretleyin. (Bu seçenek ile +1 kotunu kat yapmamış oluyorsunuz.)
 