önerilerim;
--sihirbazdan giderek dd2
--her iki yönde a15, r=7 d=2
--iki yüklemeli durum 4.8.5.1.
--çatı katını asansör mai. dai olarak seçimi
--ve perdeleri grup yapınız,
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--s11 kolonu aksa oturmamış soldan sağdan gelen kirişler de oturmuyor,
--hesap yaptırınca ağ oluşturulamayan döşemeler var
--4. katta döşeme yükleri azaltılıp duvar yükleri kaldırılabilir,
--kiriş kapasitesinin üstüne çıkan kirişler var fiber model hesap şekli işaretleyiniz,
--ze zemin için aldığınız 42 t/m2 ve 2500 t/m3 değeri yüksek kontrol ediniz.
öneri proje ekte.

yukarıdaki düzenlemeler yapıldığında y yönünde 0.0081 kat ötelemesi var. aşağıdaki gibi düzeltmek size kaldı.