bys >3 koşulu sağlanamadı hatası veriyor

AtalayKivanc

Yeni Üye
İyi günler , projenin TBDY-2018 ye katsayılarını daha girmedim . Projeme deneme analizi yaptım ve '' Yükseklik Süneklik Düzeyinde 0.40<MDev/Mo koşulu sağlanamadı , BYS >3 koşulu sağlanamadı '' hatası veriyor .

2. Bodrumu rijit kabul etmediğim zaman , '' BYS >2 koşulu sağlanamadı '' hatası veriyor

Proje de eksiklikler var , bu eksikleri gidermeden önce ilk defa böyle bir hata ile karşılaştığım için bunu gidermek istiyorum . Yardımlarınızı bekliyorum , herkese iyi çalışmalar .
 
Son düzenleme:
iyi günler , projenin tbdy-2018 ye katsayılarını daha girmedim . projeme deneme analizi yaptım ve '' yükseklik süneklik düzeyinde 0.40<mdev/mo koşulu sağlanamadı , bys >3 koşulu sağlanamadı '' hatası veriyor.

Sebebini TBDY 'de ilgili maddeleri göstererek açıklamaya çalışayım.
Projenizde A15 tipi taşıyıcı sistem sistem seçimi yapılmış. TBDY tablo 4.1 'de belirtilen a15 tipi taşıyıcı sistemin seçiminde için izin verilen bina yükseklik sınıfı 2 'ye eşit ve büyük olması gerektiği belirtilir. Ayrıca TBDY 4.3.4.5 maddesine de atıfta bulunmuştur.

1684931397096.png

1684931340121.png

A15 tipi taşıyıcı sistem deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek betonarme perdeler tarafından karşılandığı binalar için tanımlanmış bir taşıyıcı sistemdir. TBDY 4.3.4.5 incelendiğinde a15 tipi taşıyıcı sistem seçildiğinde denklem 4.2 nin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Bu denklemin üst koşulu sağlanmadığında yani M_dev/Mo >0.75 olduğunda yapının taşıyıcı sisteminin süneklik düzeyi yüksek perdeler (A12 veya A13) olması gerektiği ve R,D katsayılarının buna göre seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bu denklemin alt koşulu sağlanmadında yani M_dev/Mo < 0.40 olduğunda ise izin verilen BYS 'nin bir fazlasının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Gönderdiğiniz projede analiz yapıldığında devrilme momenti 4.3.4.5 kontrolünde M_dev/Mo < 0.4 olduğu görülmektedir. Bu durumda 4.3.4.5 maddesine göre izin verilen BYS 'nin bir fazlası yani BYS 3 ve 3 'den büyük olması durumu dikkate alınmalıdır. Gönderdiğiniz projede BYS=2 olduğundan bu koşul sağlanmamaktadır.

1684931725367.png

1684931693465.png

Bu durumu aşabilmek için Denklem 4.2 'nin sağlanacağı düzeyde bir taşıyıcı sistem düzenlemesi yapılabilir.

2. Bodrumu rijit kabul etmediğim zaman , '' BYS >2 koşulu sağlanamadı '' hatası veriyor
Bu oldukça normal çünkü 2. bodrumu rijit kabul etmediğiniz zaman bina yüksekliğini dolaylı olarak da BYS 'i değiştirmiş oluyorsunuz. Bina yükseklik sınıfı belirlenirken H_N yani binanın bodrum katlarının üstündeki üst bölüm yüksekliği dikkate alınır. Rijit bodrum kabul etmediğiniz durumda H_N yüksekliği değişir.

1. ve 2. bodrum katlarda dilatasyonlar olduğundan ve tüm çevre bodrum perdeleri ile çevrili olmadığından ötürü burada rijit kat kabulü yapılmamalıdır.

1684932282540.png

1684932266206.png

Saygılarımla...
 
Sebebini TBDY 'de ilgili maddeleri göstererek açıklamaya çalışayım.
Projenizde A15 tipi taşıyıcı sistem sistem seçimi yapılmış. TBDY tablo 4.1 'de belirtilen a15 tipi taşıyıcı sistemin seçiminde için izin verilen bina yükseklik sınıfı 2 'ye eşit ve büyük olması gerektiği belirtilir. Ayrıca TBDY 4.3.4.5 maddesine de atıfta bulunmuştur.

Ekli dosyayı görüntüle 34446

Ekli dosyayı görüntüle 34445

A15 tipi taşıyıcı sistem deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek betonarme perdeler tarafından karşılandığı binalar için tanımlanmış bir taşıyıcı sistemdir. TBDY 4.3.4.5 incelendiğinde a15 tipi taşıyıcı sistem seçildiğinde denklem 4.2 nin sağlanması gerektiği belirtilmiştir.
Bu denklemin üst koşulu sağlanmadığında yani M_dev/Mo >0.75 olduğunda yapının taşıyıcı sisteminin süneklik düzeyi yüksek perdeler (A12 veya A13) olması gerektiği ve R,D katsayılarının buna göre seçilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Bu denklemin alt koşulu sağlanmadında yani M_dev/Mo < 0.40 olduğunda ise izin verilen BYS 'nin bir fazlasının dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Gönderdiğiniz projede analiz yapıldığında devrilme momenti 4.3.4.5 kontrolünde M_dev/Mo < 0.4 olduğu görülmektedir. Bu durumda 4.3.4.5 maddesine göre izin verilen BYS 'nin bir fazlası yani BYS 3 ve 3 'den büyük olması durumu dikkate alınmalıdır. Gönderdiğiniz projede BYS=2 olduğundan bu koşul sağlanmamaktadır.

Ekli dosyayı görüntüle 34448

Ekli dosyayı görüntüle 34447

Bu durumu aşabilmek için Denklem 4.2 'nin sağlanacağı düzeyde bir taşıyıcı sistem düzenlemesi yapılabilir.


Bu oldukça normal çünkü 2. bodrumu rijit kabul etmediğiniz zaman bina yüksekliğini dolaylı olarak da BYS 'i değiştirmiş oluyorsunuz. Bina yükseklik sınıfı belirlenirken H_N yani binanın bodrum katlarının üstündeki üst bölüm yüksekliği dikkate alınır. Rijit bodrum kabul etmediğiniz durumda H_N yüksekliği değişir.

1. ve 2. bodrum katlarda dilatasyonlar olduğundan ve tüm çevre bodrum perdeleri ile çevrili olmadığından ötürü burada rijit kat kabulü yapılmamalıdır.

Ekli dosyayı görüntüle 34450

Ekli dosyayı görüntüle 34449

Saygılarımla...
Uzun cevabınız ve yardımınızdan kaynaklı tesekkür ederim . Sorunumu giderdim . Herkese iyi calısmalar
 