Ekteki projede bazı döşemeler döşeme analızı yaptıgmda hesaplanmıyr döşeme kotlarını -1 olarak girdiğimde hesap yapır ama sorunu anlamadm neden kaynakalanıyor yardmcı olursanız sevınırım
Merhaba,
Döşeme kotlarını -1 cm girdiğinizde de döşeme analizi hatalı. Döşemeleri girerken aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilmeli.
Zemin kat
K28 kirişi ve BD01 döşemesinin alt döşeme kenarı K30 kirişine düğüm noktasından bağlanmamış.
K36 kirişi S19 kolonuna bağlanmıyor.
K279 ve k49 kirişlerinin BAP3 paneline düğüm noktasından bağlanmalı.
BD06 ve BD04 döşemelerinin alt döşeme kenarları bağlandığı yer ile kirişin üzerinde oluşan düğüm noktası aynı koordinatta değil.
BD03 döşemesinin döşeme kenarının bağlandığı yer ile K61 kiririşinde oluşan düğüm noktası aynı koordinatta değil.
Bodrum Kat
Bodrum katında döşeme kiriş ve panel kotları arasında uyumsuzluk var.
Tespit edilen bazı uyumsuzluklar;
-D10 ve D12 döşemesinin kotları hatalı.
-K87 ve K92 kirişinin sağ ucu BAP 02 perdesinden daha yukarıda D169 döşemesinin sol üst köşesi nde bulunan BAP02 paneli aynı döşeme kotta değil.
-D173 döşemesinin kotu döşemenin sol kenarını oluşturan BAP08 paneli ile uyumlu değil.
Aşağıda linki verilen projede zemin katta belirtilen sorunları düzeltildi ve döşemeler tekrar yerleştirildi. Döşeme analiz doğru bir şekilde yapılıyor. Bodrum kat verilerine ise müdaha edilmedi.
İyi çalışmalar