V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

DÜKKAN DA " R " KATSAYISI SEÇİMİ

ÖNCELİKLE MERHABA,

1- Aşağıda eklediğim proje B+Z+1 kattan oluşmaktadır. Buranın Zemin katı Dükkan olacak. Dükkan olduğu için Sisteme -Y- yönünde perde ekledim ama x yönünde perde eklersem mimari ile alakalı birkaç problem oluyor gibi o yüzden eklemek istemiyorum aslında. Ama yönetmelik maddesinde, zemin kat dükkan olacak ise taşıyıcı sistem tasarımında perde olması gerektiği ile alakalı madde mevcut.

Sorum ise şu olacak:
2- Burada projemde sisteme sadece - Y - yönünde perde ekleyip R'yi 7 almak ve -X- yönünde R'yi 8 almak yeterli midir, yoksa yönetmelik her iki doğrultuda da mı R'yi 7 isteyip perde istiyor? Projeyi ekledim inceleyip, fikir belirtirseniz çok memnun olurum.

"" Yönetmelik maddesi:
a) İçerisinde konut yer alan binaların zemin katlarında konut dışı fonksiyonların yapılabilmesi için; bu fonksiyonların yer aldığı zemin kat yüksekliğinin 4.50 metreden az olması, yapının tasarımında 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esasların Tablo 4.1.’inde yer alan A12, A13, A14 veya A15 tipi taşıyıcı sistemlerin kullanılması, kısa kolon oluşturulmaması, asma kat (Mülga ibare:RG-12/8/2023-32277) yapılmaması şartlarının tamamının sağlanması zorunludur. ""
 

Ekli dosyalar

Merhaba. Yönetmelik maddesine göre benim görüşüm, her iki doğrultuda da perde olmalı. Yönetmelik harici fikrimi sorarsanız bodrum hariç iki katlı bir yapıda bu SDS değerlerinde perde yapmazsanız bir şey olacağını düşünmüyorum fakat sadece çerçeve sistemi olduğunda deprem sırasında süneklik detaylarının daha kusursuza yakın olması gerekebiliyor. Uygulamada ki eksiklikler - mesela sargı donatılarının 135 derece kıvrılmaması-, proje hataları devreye girince salt çerçeveli sistemler fazla ötelenmelere karşı koyamayabiliyor.
 
Merhaba. Yönetmelik maddesine göre benim görüşüm, her iki doğrultuda da perde olmalı. Yönetmelik harici fikrimi sorarsanız bodrum hariç iki katlı bir yapıda bu SDS değerlerinde perde yapmazsanız bir şey olacağını düşünmüyorum fakat sadece çerçeve sistemi olduğunda deprem sırasında süneklik detaylarının daha kusursuza yakın olması gerekebiliyor. Uygulamada ki eksiklikler - mesela sargı donatılarının 135 derece kıvrılmaması-, proje hataları devreye girince salt çerçeveli sistemler fazla ötelenmelere karşı koyamayabiliyor.
Cevabınız için teşekkür ederim, sisteme her iki yönde perde eklemesi yaparak taşıyıcı sistemi düzenledim .
 
Geri
Üst