savcı":3i8y6euh' Alıntı:
merhaba arkadaşlar
düzensizliklerle ilgili benimde bir kaç sorum olacak.
3. derece deprem bölgesinde bina yüksekliği 13,20m olan 3 katlı ve perdesiz bi yapı çözüyorum. ilk sorum yüksek sünek mi çözmem gerekir yoksa normal sünek olarakmı çözmem gerekir.
Merhaba
Aşağıdaki yönetmelik maddeleri yapının süneklik düzeyini seçerken size ışık tutacaktır
2.5.1.6 Perde içermeyen süneklik düzeyi normal taşıyıcı sistemlere sadece 3. üncü ve 4. derece deprem bölgelerinde, aşağıdaki koşullarla izin verilebilir:
(a) 2.5.1.4 te tanımlanan betonarme binalar, HN<= 13 m olmak koşulu ile yapılabilir.
(b) 2.5.1.4 te tanımlananların dışında, taşıyıcı sistemi sadece süneklik düzeyi normal
çerçevelerden oluşan betonarme ve çelik binalar, HN <=25 m olmak koşulu ile yapılabilir.
Madde 2.5.1.4 Perde içermeyen kirişsiz döşemeli betonarme sistemler ile, kolon ve kirişleri 3.3, 3.4 ve 3.5 te verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan dolgulu veya dolgusuz dişli ve kaset döşemeli betonarme sistemler, süneklik düzeyi normal sistemler olarak gözönüne alınacaktır.
ikinci sorumsa şu yüksek sünekde çözsem normal sünekte çözsem binada tüm katlarda A1 düzensizliği meydana geliyor ve teras katta da B2 düzensizliği meydana geliyor. buna müsade varmı yokmu diye tdy baktım fakat tatmin edici bi cevap bulamadım.müsade varsa sorun yok ama eğer bu durum istenmeyen bi durumsa bu sorunu aşabilmem için neler yapmam gerekir yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Madde 2.3.2.1 e göre A1 ve B2 türü düzensizlikler, 2.6 da belirtildiği üzere, deprem hesap yönteminin seçiminde etken olan düzensizliklerdir.
Dinamik analiz seçildiğinde bu düzensizliklerin bir hükmü yoktur .
İyi çalışmalar dilerim