V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Döşeme ağı oluşturulamıyor

İyi günler. Projedeki 14 katlı binayı çözerken çözüm 10 dk. kadar uzun sürüyor. Yarı rijit diyafram modellemesi olduğu için mi?
proje ile alakalı 2. sorum da şu projede D120 1. kat bodrum D120 döşemesinde analizde "döşeme ağı oluşturamıyor" hatası alıyorum.

1. kat bodrum tavanında plak döşemelerde kot farkı var döşeme perde olarak tanımlanan yüksek kirişlere oturuyor. Bu sayede kat sürekliliği bozulmamış oluyor.

Çözüm için teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • 111.cde
    111.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 13
Projedeki 14 katlı binayı çözerken çözüm 10 dk. kadar uzun sürüyor. Yarı rijit diyafram modellemesi olduğu için mi?
Analiz süresi, diyafram modelleme yöntemine (yarı rijit/tam rijit çözüm), modal hesap yöntemine (iki yükleme durumlu, tek yükleme durumlu), projedeki çubuk, kabuk ve düğüm noktası sayılarına, bilgisayar performansına vb. faktörlere bağlıdır. Yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm yönteminde analiz süresinin tam rijit kabule göre daha fazla olması beklenen ve normal bir durumdur.
2. sorum da şu projede D120 1. kat bodrum D120 döşemesinde analizde "döşeme ağı oluşturamıyor" hatası alıyorum.
1. bodrum katta S01-02-07-09 gibi kolonların ve perdelerin üst kotları kiriş ve döşemelerle uyumlu değil. 1. bodrum katında kolonların ve perdelerin üst kotları döşeme ve kirişlerle çakışacak şekilde düzenlenmeli, kiriş kolon bağlantıları ve döşemeler tekrar oluşturulmalıdır. İlgili kolon ve perdelerin bir üst katta kot değerleri düzenlenip, düşey süreklilik sağlanmalıdır.
1659515383118.png
1659515455602.png



P20 perdesinin altındakidöşeme kenarlarını silip, K55 kirişini P55'in düğüm noktasından bağlayınız.

1659514001010.png



1. kat bodrum tavanında plak döşemelerde kot farkı var döşeme perde olarak tanımlanan yüksek kirişlere oturuyor. Bu sayede kat sürekliliği bozulmamış oluyor.
1.bodrum kat tavanındaki P10-12 vb. durumdaki perdelerin kiriş olarak modellenmesi uygun olur. Perdeler alt katta devam etmediği için düşey süreklilik sağlanmaz.


İlave olarak;
Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişleri perde uç noktalarından bağlanması uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1659510947348.png

-TBDY2018 madde 3.3.1.a) ya göre 1. bodrum katın rijit kabul edilme durumunu gözden geçiriniz.
-Taşıyıcı sistem tipinin A15 seçilmesi uygun olur.

İyi çalışmalar
 
İlave önerilerim;
--bina ortasındaki perdeleri grup yapınız,
--bina kenarında 14 aksında üç kat perde var toprak yükü varsa mutlaka almalısınız.
 
Analiz süresi, diyafram modelleme yöntemine (yarı rijit/tam rijit çözüm), modal hesap yöntemine (iki yükleme durumlu, tek yükleme durumlu), projedeki çubuk, kabuk ve düğüm noktası sayılarına, bilgisayar performansına vb. faktörlere bağlıdır. Yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm yönteminde analiz süresinin tam rijit kabule göre daha fazla olması beklenen ve normal bir durumdur.

1. bodrum katta S01-02-07-09 gibi kolonların ve perdelerin üst kotları kiriş ve döşemelerle uyumlu değil. 1. bodrum katında kolonların ve perdelerin üst kotları döşeme ve kirişlerle çakışacak şekilde düzenlenmeli, kiriş kolon bağlantıları ve döşemeler tekrar oluşturulmalıdır. İlgili kolon ve perdelerin bir üst katta kot değerleri düzenlenip, düşey süreklilik sağlanmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 26327
Ekli dosyayı görüntüle 26328



P20 perdesinin altındakidöşeme kenarlarını silip, K55 kirişini P55'in düğüm noktasından bağlayınız.

Ekli dosyayı görüntüle 26326




1.bodrum kat tavanındaki P10-12 vb. durumdaki perdelerin kiriş olarak modellenmesi uygun olur. Perdeler alt katta devam etmediği için düşey süreklilik sağlanmaz.


İlave olarak;
Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişleri perde uç noktalarından bağlanması uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 26323

-TBDY2018 madde 3.3.1.a) ya göre 1. bodrum katın rijit kabul edilme durumunu gözden geçiriniz.
-Taşıyıcı sistem tipinin A15 seçilmesi uygun olur.

İyi çalışmalar
Çok teşekkür ederim.
 
İlave önerilerim;
--bina ortasındaki perdeleri grup yapınız,
--bina kenarında 14 aksında üç kat perde var toprak yükü varsa mutlaka almalısınız.
Evet çok teşekkürler.
Analiz süresi, diyafram modelleme yöntemine (yarı rijit/tam rijit çözüm), modal hesap yöntemine (iki yükleme durumlu, tek yükleme durumlu), projedeki çubuk, kabuk ve düğüm noktası sayılarına, bilgisayar performansına vb. faktörlere bağlıdır. Yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm yönteminde analiz süresinin tam rijit kabule göre daha fazla olması beklenen ve normal bir durumdur.

1. bodrum katta S01-02-07-09 gibi kolonların ve perdelerin üst kotları kiriş ve döşemelerle uyumlu değil. 1. bodrum katında kolonların ve perdelerin üst kotları döşeme ve kirişlerle çakışacak şekilde düzenlenmeli, kiriş kolon bağlantıları ve döşemeler tekrar oluşturulmalıdır. İlgili kolon ve perdelerin bir üst katta kot değerleri düzenlenip, düşey süreklilik sağlanmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 26327
Ekli dosyayı görüntüle 26328



P20 perdesinin altındakidöşeme kenarlarını silip, K55 kirişini P55'in düğüm noktasından bağlayınız.

Ekli dosyayı görüntüle 26326




1.bodrum kat tavanındaki P10-12 vb. durumdaki perdelerin kiriş olarak modellenmesi uygun olur. Perdeler alt katta devam etmediği için düşey süreklilik sağlanmaz.


İlave olarak;
Perdelere rijit doğrultuda bağlanan kirişleri perde uç noktalarından bağlanması uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ekli dosyayı görüntüle 26323

-TBDY2018 madde 3.3.1.a) ya göre 1. bodrum katın rijit kabul edilmeme durumunu gözden geçiriniz.
-Taşıyıcı sistem tipinin A15 seçilmesi uygun olur.

İyi çalışmalar
Levent bey, peki farklı kotu olan döşemeyi kat ayarlarından ayrı bir kat olarak mı tanımlamam gerek?
 
Evet çok teşekkürler.

Levent bey, peki farklı kotu olan döşemeyi kat ayarlarından ayrı bir kat olarak mı tanımlamam gerek?
Farklı kottaki döşemelerin toplam alanı, kat alanına göre küçük olduğu için ,ayrı bir kat olarak tanımlamayabilirsiniz. Farklı kottaki döşeme ve kirişlere bir üst katta (-) negatif kot vererek de tanımlanabilir. Negatif kot verilen döşemelerin özelliklerinden "rijit diyafram oluşturma seçeneği" seçeneği işaretlenebilir.

1659592670410.png
 
Farklı kottaki döşemelerin toplam alanı, kat alanına göre küçük olduğu için ,ayrı bir kat olarak tanımlamayabilirsiniz. Farklı kottaki döşeme ve kirişlere bir üst katta (-) negatif kot vererek de tanımlanabilir. Negatif kot verilen döşemelerin özelliklerinden "rijit diyafram oluşturma seçeneği" seçeneği işaretlenebilir.

Ekli dosyayı görüntüle 26350
Anladım teşekkür ederim, iyi günler
 