Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Döşeme ağ oluşmuyor , kolon kiriş kesişim kurtarmıyor
Merhaba,
K52 kirişini S11 kolonunun düğüm noktasından bağlayınız. Döşeme ağ oluşturma sorun çözülecektir. (Örnek proje ektedir.)
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunu ve olası çözümleri içi TBDY 2018 madde 7.5 ve aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz. (Örneğin K52 kirişinin genişliği 40 yerine 50 cm yapılırsa S11 kolonundaki Birleşim kesme güvenliği sorunu çözümlenmektedir.)
Not:
Döşeme ve perde sonlu eleman genişliklerini küçülterek analiz yapmanızı öneririz. (Örneğin 25 cm)
K36-35 kirişlerinin K34-33-32-31-30 kirşleri sürekli çözülmesi için Değiştir/Kiriş Temel/Obje Yönü Belirle komutu bakış yönlerinin değiştirilmesi Genel Betonarme parametreleri diyaloğunda "Arasındaki açı farkı küçük olan kirişleri sürekli kabul et" satırına açı değerinin 15 derece girilmesi uygun olur.