Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Döşeme analizinde düğüm noktaları bağlı olmasına rağmen analize katılmayan döşemeler var. Nedeni çözemedim. Yardımınızı bekliyorum.
Bunun dışında eksik gördüğünüz yerler içinde yorum yaparsanız sevinirim.
1. D01'in ve D022in üstünde tanımlı olan yay döşeme kenarları K52 kirişin düğüm noktasında tanımlı değil. K52 ortadan tanımlı, her iki döşeme kenarını K52'in düğüm noktasına alın.
2. K04 ve K07'ye tanımlı konsol döşemelerde döşeme kenarı, sırasıyla K04 ve K07 kirişlerini bölmeden yerleştirilmiş. Her ikisinde de datayı düzeltin. Önce D05, D06, D08, D11 döşemelerini silin, sonra K04 ve K07'den kirişleri bölecek şekilde döşeme kenarlarını tanımlayın. Sonra döşemeleri tekrar tanımlayın.
3. Geometri kontrolü yaptığınızda K78'in sağında kısa bir kiriş kaldığını göreceksiniz. O kirişi silin.
Asma ve normal katlarda D01-02-05-06 döşemelerinin sınırları hatalı oluşuyor. D01 ve D02 döşemesinin döşeme kenarını K52 kirişine düğüm noktasından bağlayın. D05 veD06 döşemelerinin sol ve sağ sağ döşeme kenarlarını K04 ve K07 kirişleri üzerinde düğüm noktası oluşacak şekilde tekrar çizin.