Döşeme donatı kontrol sayfasında döşemeyi göremedim

projede döşeme 12,13 vardı fakat sildiğim halde analiz sonunda hata veriyor. Döşeme donatı kontrol sayfasında yok. Çözmeme yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

teşekkür ederim. Radye temel RD0. şeklinde gösterilince hiç fark etmedim.
Peki buradaki donatı yetersiz hatasını nasıl çözebilirim. ? Temel kalınlığım 60cm daha fazla büyütemem.
 
Temel kalınlığım 60cm daha fazla büyütemem.
Önerilerim;
--ilave donatılarda aralıkları 5 cm kadar indirebilirsiniz, yetersiz gelirse çapı artırın,
--yapı koordinatları ege denizini gösteriyor,
--balkonda hareketli yükleri artırın,
--perdeden çıkan konsol kirişlerde sehim kontrolü program yapmıyor, G' yüklemesinden sehim kontrolü yaptırın, (2.94/2.40=12.25<29.1 kurtarmıyor)
--asmolen döşeme yönlerini balkondakine paralel yapın,
--asmolen döşeme üzerlerindeki duvar yüklerini girin,
--balkon önündeki kirişi bölün,
--radye döşemedeki hesap aks mesafeleri üst üste gelmiş,
--kirişleri kolondan kolona girin, (k4-k5)
--merdiveni de mesnetleyip beraber çözün.
--kirişlerde kapasite yetersizliği var fiber model işaretleyip hesap yaptırın.G' YÜKLEMESİ.png
 