Ekteki projede 1. Bodrum katta bulunan 669 nolu döşemede "donatı yetersiz" uyarısı almaktayım. Döşeme donatılarını artırmama ve çeşitli düzenlemeler yapmama rağmen sorunu gideremedim.


Bu uyarının sebebinin tespiti ve çözümüne yönelik önerileriniz konusunda desteğinizi rica ederim.
 

Ekli dosyalar

Merhaba,


Projeyi incelediğimizde bazı perde alt kotlarının temel kotları ile uyumlu tanımlanmadığı görülmüştür. Bu durum temel bağlantılarını ve betonarme tasarım sonuçlarını etkileyebilmektedir.

İlgili perde alt kotlarını temel kotları ile uyumlu olacak şekilde düzenleyiniz. Ayrıca analiz ayarlarından üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğini aktif hale getirerek analizi tekrar yapınız.

Bu düzenlemeler sonrasında sorun düzelecektir.


İyi çalışmalar.
 
Merdivenlerin temele bağlanabilmesi için üst yapı etkileşimli çözüm seçeneğini işaretlediniz mi?