Döşeme gerilme kontrolü (7.11.3) Döşeme sonlu elemanlarında basınç bulunamadı.

Osman ATEŞ

Yeni Üye
merhaba Raporda Döşeme gerilme kontrolünde 2 tane döşemenin 1'er tane akslarında basınç altındaki kombinasyonunda döşeme sonlu elemanlarında basınç bulunamadı yazıyor. konum 0 maks. ger. 0 . döşemeleri silip tekrar tanımladım aksları silip tekrar tanımladım ama sonuç değişmedi. yardımcı olabilir misiniz1775122495020.png
 
Oğuzcan bey aynı proje için belediyeden 10m²'yi geçen balkonlarda TS498'e hareketli yük arttırımı yapmamı istediler. Balkonlar 11m² bile gelmiyor. Hareketli yükü 535tf/m² mi yoksa 850tf/m² mi yapmalıyım. Teşekkürler
Not: Raporda sorun olan kısım 53. sayfada
 

Ekli dosyalar

Güncel TS 498de 10m2yi geçen balkonlar için m2 başına ne kadar yük arttırmak gerektiği yazıyordu
 
Döşeme gerilme kontrolleri sorunuz için; Burada raporun yalnızca "basınç" olan bölümünde bu uyarının verildiğini görüyoruz. Bu döşeme için ilgili yönde yani 1 aksı yönünde hiç basınç gerilmesi olmadığı tüm eksenel gerilmelerin çekmede olduğu anlamı çıkartılabilir. Döşeme sonlu elemanları incelendiğinde döşeme üzerindeki gerilmeler okunabilmektedir.

1775132812021.png

Oğuzcan bey aynı proje için belediyeden 10m²'yi geçen balkonlarda TS498'e hareketli yük arttırımı yapmamı istediler. Balkonlar 11m² bile gelmiyor. Hareketli yükü 535tf/m² mi yoksa 850tf/m² mi yapmalıyım. Teşekkürler
Not: Raporda sorun olan kısım 53. sayfada

Burada "her m2 için" den kasıt 10 m2 'nin üzerindeki her m2 olarak anlaşılır. dolayısıyla 11 m2 için 5 + 1*0.35 = 5.35 kN/m2 lik bir hareketli yük tanımı yapmak uygun olacaktır.

Saygılarımla...
 