Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

döşeme hatası

RODOPLU

Yeni Üye
1.bodrum katta almadığım döşeme hatasını üst katlarda aynı açıklıkta neden kurtarmıyor olabilir iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

1.bodrum katta almadığım döşeme hatasını üst katlarda aynı açıklıkta neden kurtarmıyor olabilir iyi çalışmalar
önerilerim;
--alt katta perde genişliği 40 cm üstte kiriş genişliği 50 cm olduğundan kaynaklanıyor,
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--bu düzeltme yapıldığında bütün katlarda 21 ve 22 aksları arasındaki döşemelerde hata veriyor, kalınlık artırman çözüm olur.
 
Ünver Bey'in notlarına ilave olarak
Döşeme hesap aksı kolon hizasına denk geldiği için bodrum katta döşeme hesap aksı açıklıkları kısalmış
1726818493383.png

Hesaplarda kullanılması gereken açıklık 635cm fakat hesap aksı uzunluğu kolondan itibaren hesaplandığı için parametrelerde 605cm olarak gözüküyor.
Hesap aksını kolona denk gelmeyecek şekilde kaydırmanız ve "Kalınlık kontrolü için temiz açıklık değerini" 635cm olarak düzenlemeniz uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1726818752778.png
 
çok teşekkür ederim peki bu projeyi tali kirişsiz mi geçmeliyim yoksa bu şekilde mi devam etsem daha sağlıklı olur
 