Döşeme kalınlık şartı sorunu

Ekteki projede asma kat tavanı ve diğer katlarda bulunan S01 döşemesini 3 tarafından kirişli tek tarafından konsol olarak geçmek istiyorum ancak döşeme kalınlığını ne kadar artırırsam artırıyım döşeme kalınlığı şartı sağlanamıyor uyarısı alıyorum
nasıl bir yol izlemeliyim
saygılar
 

Ekli dosyalar

Re: DÖŞEME KALINLIĞI ŞARTI SORUNU

Sayın Mükerrem Sardaş,

Size iki türlü çözüm önerebilirim:
1- merdivenin tipini değiştirip kat sahanlığı ile birlikte olan bir merdiven tipi seçip sistemle birlikte analiz edebilirsiniz.
2- döşemenin 1 hesap aksını (yada daha doğrusu yatay yöndeki hesap aksını) döşeme / Hesap aksı edit / aks tipi sekmesinde /Donatı tipi bölümünde / altta + üstte düz donatı seçeneğini seçerseniz sorun kalmaz.

Ayrıca neden döşemeleri bu kadar kalın yaptığınızı anlayamadım. Boş yere döşemeyi kalınlaştırarak binaya ilave yük veriyorsunuz. Hareketli yüklerin düşük. Sabit yüklerinizde de bir fazlalık yok. O halde çok kalın döşeme yapmamanızı öneririm.
Rijit bodrum kat numaranızı ve buna bağlı olarak R katsayısını yeniden değerlendirmelisiniz. Hesaplarda yarı rijit diyafram seçeneğini kullanmanızı öneririm.

İyi çalışmalar.
 