V11'i Online Satın Alın

V11 ile Gelen Yenilikler ve Geliştirmeler Webinarı

Döşeme kuvvetler- donatı alanlarını sıfır olarak veriyor

cihateren

Yeni Üye
Merhaba. Döşemelere gelip, statik tasarım dediğim zaman Kuvvetler- Donatı alanlarını sıfır olarak veriyor. Sebebi nedir?1111.png
 
Geometri kontrolü yaptırın. Hataları düzeltiniz
Tipik diş tanımlanmayan nervür ve kaset döşemelerde analiz, tasarım yapılamaz ve detay çizimleri alınamaz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

1739521683660.png


Perde grubu tanımlarını kontrol edin.
Asansör perdelerinin tamamını aynı grupta tanımlayın
P7 ve P8 perdelerini birleştirin, tek perde olarak tanımlayın
1739521909392.png
 
İlave modelle önerilerim;
--merdiveni mesnetlemek için kiriş ilavesi yapınız, (yeşil)
--merdiven kotları hatalı kontrol ediniz,
--merdiveni mesnetleyiniz,
--1. Bodrum katta kırmızı işaretli perdeler temele oturmuyor, kaldırınız veya temel kenarını geçmeyecek şekilde modelleyiniz,
1739523547749.png
 
Geri