V11'i Online Satın Alın

Döşeme sehim sınırı aşıldı hatası

korayonsel

Yeni Üye
Merhaba,

Ekteki projemde bir takım hatalar veriyor. Döşeme sehim sınırı aşıldı ve Kiriş sehim sınırı aşıldı. şeklinde hatalar veriyor. Yardımcı olursanız sevinirim.

Koray ÖNSEL
İnşaat Mühendisi
 

Ekli dosyalar

50/40 kirişleri 50/35 kirişlere saplamışsınız.
50/40 kirişler varsa tavanda düzlük söz konusu değildir demektir. o halde tüm kirişleri 40 yapın böylelikle bir çok kirişte sehim probleminden kurtulursunuz.
Döşemeleriniz kalın ilave yük getiriyor. 15cm döşeme yerine 10 cm yapabilirsiniz. ciddi oranda yük tasarrufu sağlarsınız.
Döşeme dişlerini ben olsam 15 yapardım. Ayrıca kiriş 40 olunca dişler de 40 olabilir ve böylece yine bir çok sehim değerinden kurtulabilirsiniz.
Döşemelerde bu kadar açıklık olduğuna göre üzerinde duvar olma ihtimali çok yüksek, o halde döşeme yükleri 350 kg/m2 olması gerekmez mi?
Özellikle dış kirişler olmak üzere duvar yükleriniz az değil mi?
Merdiven yüklerini sisteme giriniz.
Perdeleriniz yetersiz ve efektif değil.
Tek nervür konsol döşeme yapmışsınız. (Asma D1)
Yarı rijit diyafram çözmenizi tavsiye ederiz.
Üst yapı etkileşimli çözmenizi tavsiye ederiz.
Temel kalınlığını artırınız (yada ilgili kolonları genişletiniz)
 
Geri
Üst