V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Döşeme sehim sınırı aşıldı ve zemin taşıma gücü yetersiz hataları hakkında;

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan batu2015
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

batu2015

Yeni Üye
1) Döşeme sehim sınırı çözümü için kalınlık artırıldığında döşeme kalınlık olarak çok kalın değerlerde sağlıyor, başkaca bir çözümü yok mu ya da tasarım mı hatalı?
2) Zemin taşıma gücü yetersiz hatası için neler yapılmalı ?

Sorunlarının çözümü için yardımcı olabilir misiniz?
 

Ekli dosyalar

1) Döşeme sehim sınırı çözümü için kalınlık artırıldığında döşeme kalınlık olarak çok kalın değerlerde sağlıyor, başkaca bir çözümü yok mu ya da tasarım mı hatalı?
--konsol döşemelerde duvar yüklerini 10 cm duvar 100 cm duvar yüksekliği olarak alırsanız konsol döşemeler kurtarıyor.
(duvarların durumu görmek için duvarları duvar ikonu ile girerseniz sağ tarafta duvarların durumunu görebilirsiniz.)
--döşeme üzerinde aldığınız çizgisel duvar yükleri de fazla,
2) Zemin taşıma gücü yetersiz hatası için neler yapılmalı ?
--mütemadi temellerin genişliğini artırınız, yüksekliği de artırsanız iyi olur,
--4. katı ve 3. katı kullanmayacaksanız duvar yüklerini kaldırıp döşeme yüklerini azaltabilirsiniz,
--bütün katlarda k31 (25/45) kirişi kendisine saplanan k05 (25/60) kirişi yüksekliğinden az, iki kirişin yüksekliklerini aynı yapın,
--merdiveni modelleyip mesnetleyerek bina ile birlikte çözünüz.
en önemli öneri dış kolonları kirişlerle bağlayarak çerçeve oluşturunuz.
 
Geri