V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Döşeme Sehim Sınırı Hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yusufgok
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
1.Bazı kısımlarda kiriş sehim sınırı ve döşeme sehim sınırı aşıldı hatası alıyorum.Kirişlerde bir nevi sıklaştırma yaparak boyut arttırarak halledebiliyorum fakat döşemelerde nasıl bir yol izlemeyeliyim?
2.Proje linki aşağıdadır veri girişinde ben herhangi bir problem görmedim sizde bakıp yorumlarsanız sevinirim.İyi günler dilerim.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Mehabalar,

Kurtarmayan konsol döşemenin etrafını kirişle dönmeli ve nervürlü yapmalısınız.Eğer plak döşeme yapmak istiyorsanız 10 cm döşeme kalınlığı ile bu konsolu taşıtamazsınız.

Modelinizde geometri kontrolünde çıkan uyarı ve hataları dikkate alın.
Ayrıca asmolen döşeme sistemi yaptığınız için projeyi yari rijit diyafram olarak çözmenizi öneririm.
 

Ekli dosyalar

  • Konsol.PNG
    Konsol.PNG
    29.3 KB · Görüntüleme: 3,247
Merhaba
Önerilerim
--10 cm döşemeleri "bu kiriş konsol döşeme taşıyor" işaretleyin
-- Kat genel ayarlarından 1. ve zemin kat tikini kaldırın
-- Yarı rijit diyafram olarak çözün
Hata vermiyor.

Kolay gelsin
Ünver ÖZCAN
 