Herkese iyi çalışmalar. Bir konuda yorumunuzu merak ediyorum. Normal durumda subasman perdelerinin çok yüksek olmadığında döşeme tanımlamadan zemin kata yerleştirerek dolgu toprak üstü beton/hasır donatılı beton ile subasman tabliyesi yapılıyor.
Benim merak ettiğim bunda maksimum yükseklik ne olmalı. Özellikle eğimli arazilerde çok yüksek, 2-2,5m civarında subasman perdesi çıkabiliyor ve yapı sahibi inatla bodrum istemiyor. Bu durumlarda yeni bir kat tanımlanmalı mı yoksa normal şartlarda ki gibi 5-5,5m kat tanımlanarak subasman perdesi mi yapılmalı?
Bu hususta şu yükseklikten sonra kat tanımlanmalı diye düşündüğünüz kesin bir ölçü var mı?
 
Subasman yüksekliği ile ilgili bir koşul veya sınırlama yok. Subasman yüksekliği fazla ise bodrum kat gibi düşünülerek çözüm yapılması uygun olur. Subasman seviyesinde döşeme yoksa bu kat rijit kat olarak tanımlanmamalıdır.
Kolon donatılarında bindirme bölgesinin serbest açıklık ortasında olduğu kontrol edilmelidir.
 