Merhabalar mevcutta bulunan ve üzerine trapez saclı kompozit beton döşeme yapılacak olan bir çelik yapıyı modelledim. Yapı hali hazırda zati yükler altında bir miktar sehim yaptığı için kontrol amaçlı yeniden modelleme yapmam istendi. birleşim güvenliklerini de kontrol etmem için. Yapıyı modelledim ancak kirişler döşeme yükünü ana taşıyıcı kirişe aktardığı için bağlantı kirişlerinde herhangi bir döşeme yükü oluşmuyor. peki bu durum birleşim güvenliğini kontrol ederken sıkıntılı bir sonuç vermez mi? Çünkü yapıda çerçeve kirişlere gelmeyecek şekilde döşeme tanımladığımda kesitler yetersiz ve birleşim yetersiz geliyor. neticede bu kirişler de yükün belirli bir miktarını taşıyorlar projeyi bırakıyorum yorum yapabilirseniz çok sevinirim teşekkürler. Not: taşıyıcı sistemde ve ana kirişlerde kesit yetersizliğinin olduğunun farkındayım sadece döşeme yükü kısmını merak ediyorum.