Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kaset döşeme olarak denediğim bir projede, donatı alanı tablosunda eksik göstermemesine rağmen döşemede donatı yetersiz hatası veriyor. V11 ile alakalı bir durum olabilir mi? Bu sorunu nasıl çözebilirim?
Geometri kontrolündeki "kaset döşeme tipik diş tanımlaması hatalı" olan döşemeler için her iki yönde tipik kiriş belirleyin
kaset dişlerinin ve tipik dişlerin planda daha rahat gözükmesi için aşağıdaki gibi renk ayarlamalarını yaparsanız sorunlar anlaşılır olacaktır.
Nervür ve kaset döşemelerde "parametre rengi" tipik dişin rengini belirler.
"Diş rengi" ise plandaki diğer dişlerin rengini belirlemektedir.
Sürekli döşemelerde tipik dişlerin sürekliliğini sağlanmalıdır. Bu şekilde hem çizim hemde hesaplar sürekli kiriş şekilde yapılacaktır.
Bazı kaset döşemelerde donatı tipi "düz+pilye" seçilmiş.
Nervür ve kaset döşemelerde donatı tipi olarak "altta düz donatı" olarak seçim yapılmalıdır.
Nervür ve kaset döşeme parametrelerinde "min. etriye aralığı" 10cm olarak değiştirilmeli.
Döşeme donatısı yetersiz olan döşemelerde etriye aralıkları azaltılarak veya çap artırılarak çözüme ulaşılabilir.