V11'i Online Satın Alın

Döşemelerde çift donatı sorunu

arkadaşlar projemde döşemelerde çift donatı gerekli ve donatı yetersiz hatası veriyor. forumdan hareketle döşeme analizni yapıp çözmeye çalıştım fakat çözemedim. yardımcı olursanız sevinirm
 

Ekli dosyalar

Örneğin 3.kat tavanında K31 kirişi, P09 perdesine doğru bağlanmamış. D9 ve D10 döşemeleri hatalı. Bu döşemeleri silin. K31 kirişini de silin(doğal olarak D11 de silinecek). Kirişi alttan tanımlayarak P09 perdesinin sağ köşesinden girin. D9 ve D10, D11 döşemelerini tekrar girin. 3.katta sorun hallolacaktır. Diğer katlarda da aynı şekilde düzenlemeniz gerekir.
 
Geri
Üst