Merhabalar. Projemde döşemelere mimari olarak duvar girişi yaptım ve döşemelere duvar yükü etki ettirdim. Statik hesap raporu aldığımda Döşemelere etkiyen duvar yüklerinde duvar yükleri gözükmektedir. Yalnız Döşemelerin betonarme hesap kısmında sabit yük (G) yükleri gözükmemekte. Yalnızca (0.12 m X 2.5 t/m³= 0.3 t/m² + fayans ağırlığı olan 0.17 t/m² = 0.47 t/m² gözükmekte. Duvarları kaldırıp yeniden analiz yaptığımda ise sol ve sağ dizayn mometlerinde düşüş oluyor. Yani mimari modda girilen duvarların ağırlıkları döşeme momentlerine ve dolayısıyla betonarme hesaplara etki ediyor. Ayrıca duvar yükleri döşemeye geçiyor, oradan da kirişlere aktarılıyor. Yük aktarımında sorun yok. Betonarme hesap kısmında Sabit yüklere ilave edilmemiş gözüktüğünden dolayı belediyelerde ve yapı denetimlerde, sanki duvar yükleri etki etmiyormuş gibi gözüküyor. Burada farklı bir durum var yardımcı olur musunuz.. Teşekkürler.