Merhabalar,

Projenizde analiz yaparken,yarı rijit diyafram seçeneğini kaldırıp, analiz yapınız. Bu durumda D46 döşemesinin donatıları hesaplanacaktır. Analiz Tasarım-> Döşeme Betonarme diyayoluğu kısmından D.S seçeneğini aktif hale getirip, yarı rijit diyafram seçeneğini tekrar aktif hale getirip analiz yapabilirsiniz. Sorunu bu şekilde çözebilirsiniz.
 
merhaba çözüm için teşekkür ederim .
konsol çalışan kirişin altına perdeden çıkacak şekilde guse tasarımını programda bulamadım. bunu tasarlama durumu var mı yoksa ayrı hesap yapılması mı gerekiyor.
 