V11'i Online Satın Alın

Düşük döşemede donatı oluşturmuyor

İDECADDE BAZEN DÜŞÜK DÖŞEME YAPTIĞIMDA DONATI PLANINDA O DÖŞEMEDE DONATI GÖREMİYORUM AYRICA ANALİZ ESNASINDA DA RİJİT DİYAFRAM OLUŞTURULAMIYOR DİYE BİR HATA ALMIYORUM BUNA RAĞMEN DONATI ATMIYOR SORUN NEYDEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR?
 
Merhaba,

-Eklediğiniz projede Rijit diyafram oluşturulamamasına yönelik bir hata vermiyor.

-Projenizde "Yarı rijit diyafram" seçeneğinin işaretini kaldırıp, Döşeme analizi yapınız. D03 döşemesinin donatıları hesaplanacaktır. Döşeme Betonarme diyaloğunda D03 döşemesi için D.S sütununu işaretleyebilirsiniz. Daha tekrar "Yarı rijit diyafram" seçeneği işaretleyerek genel analiz yapınız.

-Merdiven mesnetlenme koşulları tanımlanırken mesnetlenme uzaklığı 2 m. gibi çok büyük bir değer girilmiş. Bu yüzden merdiven kenarları ilgisiz elemanlara mesnetleniyor. Mesnetlenme uzaklığı 0.25 gibi bir değer girebilirsiniz.

-Merdiven ara sahanlığı 2. kola bağlanmıyor.
Merdiven kenarlarının mesnetlenme koşullarını düzenlerken; Merdiven kenarı hangi elemana mesnetleniyorsa sadece o kenara bağlılığı belirtilmeli, diğer kenarlar boş bırakılmalıdır.

-Bodrum katta merdiven 1. kolunun altında temel yok.
 
Geri
Üst