arkadaşlar aşağıda bi kez daha mimariye göre bi statik çalışma yaptım sistemde hata yok yanlız taşıyıcı sistem olarak eksikliklerim mutlaka vardır acil fikirlerinizi alabilirmiyim şimdiden tşkler
 

Ekli dosyalar

kendi sahsi önerimben olsam böyle yaparım
1. radye temel kalınlığı fazla daha ekonomik olabilir
2.mimaride çıkmalar var statğe uygulamamısın
3.k23 kirişin kaldırıp o alanı kaset döşeme yapabilirsin (simetrğindede aynısı yapabilirsin)
4.25/50kirişlerin var bazılarını süreklilik arz edip aynı boyutta yapabilirsin( orneğink02 kirişini 60730 yapabilrsin)
5.nervürlü kirişlerde küçük kenara parelel olacak sekilde yapılsa daha uygun olur
 
Geri