V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Değişken kesitli kirişlerde sarılma bölgesi ne alınmalı

kurtulus_71

Yeni Üye
Merhabalar
Prefabrik sanayi yapısı projemiz var, 26m açıklı makaslar kullanılıyor ve kolon kiriş birleşimi moment aktaran birleşim olarak projelendirildi. Makas kiriş yüksekliği mesnette 50cm dikdörtgen, açıklıkta 2 m yükseklikte I kesit kullanılıyor. TBDY-2018 e göre sarılma bölgesi 2hk alınması gerekiyor, hangi yüksekliği almam gerekiyor."Betonarme Kirişlerin Sarılma Bölgesi Uzunluğunun Araştırılması Üzerine Bir Çalışma " makalesini inceledim. a/d oranı 5 ve üstü olan kirişlerde 3hk alınması gerektiği yazıyor. 26m açıklıkta 2hk=1 m sarılma bölgesi almak kafamı karıştırıyor. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz.
 
Son düzenleme:
bu kirişlere özel bir tasarım kuralı var mı bilmiyorum ancak şahsi görüşüm bahsettiğiniz kirişe göre hk=2m almak olacak. yani sarılma bölgesi 2*hk=2*2m=4m
not: en elverişsiz durumu seçmek gerekir diye düşünüyorum.
 
Geri