Merhaba,
Eklediğiniz tablo kat F kuvvetleri değerlerinin ne olduğunu gösteren tablodur. Bu tabloda eşdeğer ve dinamik kat F kuvvetleri değerlerini görüyoruz.
Yönetmelikte, "tüm iç kuvvetler ve yer değiştirme büyüklükleri büyütülecektir" yazar.
Buna göre deprem taban kesme kuvvetleri karşılaştırılarak yönetmeliğin dediği şekilde iç kuvvetler ve yer değiştirme büyüklükleri büyütülür.
Uç kuvvetlerin büyütüldüğünü nasıl görebiliriz?
1) Dinamik analiz raporunda, dinamik analiz giriş bilgileri bölümünde verilen tabloya bakınız.
2) Ayrıca örneğin kolon ve kiriş çıktılarında ilgili madde verilerek uç kuvvetlerin büyültüldüğü belirletilir.
3) Son olarak eleman betonarme sonuçlarında ham ve tasarım sonuçlarını incelebilirsiniz. Ham sonuçlar büyütülmemiş değerleri, tasarım sonuçları ise nihai büyütülmüş değerleri gösterir.
Sonuç olarak ideCAD ilgili deprem yönetmeliğini tam eksiksiz ve olması gerektiği gibi uygulamaktadır.