Deprem Yönetmeliği 4.3.4.4

Deprem Yönetmeliği 4.3.4.4 maddesinde kirişsiz döşemeler için "Deprem etkilerinin tamamının perdeler ile karşılanması" ifadesi var. Bu ifadeye göre kirisiz döşeme ile çözülen betonarme binalarda kolon kullanılamıyor mu demek oluyor bu ifade. Yoksa kolon kullanılabilir ama bu kolonlar deprem etkilerini karşılamsında hesap dışı mı bırakılıyor. Böyle olacaksa bu hesap nasıl yapılıyor.
 
Merhaba;

Maddenin devamını okursanız kolonların yer alabildiği anlaşılmaktadır. Kirişsiz döşemeli sistemler için 4.3.4.4 maddesinde 2 aşamalı hesaptan bahseder. Burada ilk aşama kolonların deprem yüklemeleri için çözümünde alttan ve üstten mafsallı alınması ve bu şekilde analiz yapılması istenir. İkinci aşamada ise kolonlarda monolitik bağlanır ve 2 aşamadaki sonuçlar yine aynı maddede bahsedildiği gibi tasarım için kullanılır.

Bunun örneğini incelemek isterseniz İMO Örnekler kitabında BA3 isimli projeyi inceleyebilirsiniz. ideCAD yönetmeliğe tam uyumludur ve nasıl tasarım yaptığını linkteki videodan öğrenebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
ve
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 