merhaba kolay gelsin. yönetmelik 4.3.2.4 maddesi uyarınca perdeli , çelik çaprazlı yapılarda 2 seçenek sunulmaktadır. elimizdeki projede betonarme perdelerimiz yapı çevresinde değilde iç kısımlardadır. bu perdelerin devrilme oranları toplam devrilme oranının 1/3 ünü geçmemektedir. bundan mütevellit b bendi sağlanmamış oluyor . bu durumda yinede 4/5 r kuralını kullanmamız gerekecek mi ?
 
Projenizde a. maddesi koşulu sağlanmakta, b. maddesi koşulu ise kenar perde olmadığı için kontrol edilmeyecektir.
Analiz ayarlarında 4/5R opsiyonu seçilmeden projenize devam edebilirsiniz.
Ayrıca 4/5R Opsiyonunun seçilip / seçilmemesi ile ilgili kontroller; Proje hataları raporunda ve R Katsayısının seçim nedeni raporlarında verilmektedir.