V11'i Online Satın Alın

dilatasyon ve kademeli temel

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan inci
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

inci

Etkin Üye
Merhaba,üzerinde çalışmakta olduğum proje hakkında sizlerin de görüşlerini almak isterim.Bir fotoğraf ve projenin ide halini ekledim.Şunu da belirtmek isterim ki henüz çalışma ve araştırma aşamasındayım o yüzden ide çalışması projenin son hali değildir.
1-Fotoğrafını attığım planda projemiz 2 katlı dubleks villalardan oluşmakta.her biri eni 4,20m olmak üzere 18 daireden oluşmakta.uzunluk fazla olduğu için daireler 9-9 olmak üzere dilatasyonla bölmek isteniyor(1ve 2 olarak belirttiğim gibi).Bir de 2.kısmın altına ok ile gösterdiğim alan kadar sığınak yapılacak o yüzden orada kademeli temel olacak.Size sormak istediğim ilk soru, burada dilatasyon yapılması şart mıdır? Eğer şartsa kademeli temeli oluşturduktan sonra 1ve 2.kısmın temelini birlikte mi çözümlemeliyim yoksa dilatasyon yapılacak kısımdan ayırıp iki ayrı temel olarak mı çözümlesem daha doğru olur?
2-idecad olarak gönderdiğim projede dilatasyon yokmuş gibi kademeli temeli doğru tasarlama adına bir çalışma yaptım.Sizden ricam kademeli temel tasarımını inceleyip eksik gördüğünüz yönleri paylaşmanızdır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerilerim
2-idecad olarak gönderdiğim projede dilatasyon yokmuş gibi kademeli temeli doğru tasarlama adına bir çalışma yaptım.Sizden ricam kademeli temel tasarımını inceleyip eksik gördüğünüz yönleri paylaşmanızdır.
1. bodrum kat rijitlik tikini işaretleyip hesap yaptırmanız gerekir, (bina boyu 75.8 m görülüyor) bu durumda hesap yaptırılınca x ve y yönünde b1 düzensizliği ve zayıf kat hatası çıkıyor. bu hataları düzeltmeniz gerekecek.
1-Fotoğrafını attığım planda projemiz 2 katlı dubleks villalardan oluşmakta.her biri eni 4,20m olmak üzere 18 daireden oluşmakta.uzunluk fazla olduğu için daireler 9-9 olmak üzere dilatasyonla bölmek isteniyor(1ve 2 olarak belirttiğim gibi).Bir de 2.kısmın altına ok ile gösterdiğim alan kadar sığınak yapılacak o yüzden orada kademeli temel olacak.Size sormak istediğim ilk soru, burada dilatasyon yapılması şart mıdır? Eğer şartsa kademeli temeli oluşturduktan sonra 1ve 2.kısmın temelini birlikte mi çözümlemeliyim yoksa dilatasyon yapılacak kısımdan ayırıp iki ayrı temel olarak mı çözümlesem daha doğru olur?
mimari kısıtlama yoksa ben olsam (3 bölüm halinde)
bodrumlu yapıyı ayrı, (1)
geri kalan bölümü de ikiye ayırıp çözüm yapardım. (2,3)
 
Merhaba
Önerilerim

1. bodrum kat rijitlik tikini işaretleyip hesap yaptırmanız gerekir, (bina boyu 75.8 m görülüyor) bu durumda hesap yaptırılınca x ve y yönünde b1 düzensizliği ve zayıf kat hatası çıkıyor. bu hataları düzeltmeniz gerekecek.

mimari kısıtlama yoksa ben olsam (3 bölüm halinde)
bodrumlu yapıyı ayrı, (1)
geri kalan bölümü de ikiye ayırıp çözüm yapardım. (2
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. peki binaları dilatasyonla ayırdığımız zaman temelleri de mi ayrı çözüm yapardınız
 
Geri