V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Dilatasyonlu bina için iki ayrı projede çözümleme

Dilatasyonla ayırmanın uygun olduğunu düşündüğüm bina için iki ayı projede çözümleme yapıyorum.. karşılaştığım zemin taşıma problemi (zemin raporuna göre tabakaların ortalama değerini girdim ama şüpheli geldi bana ) ve bazı hataları bir türlü aşamadım , iki projeyi de ekliyorum projeleri incelip hata çözümleri ve genel önerileri bekliyorum yardımcı olursanız çok memnun olurum..
 

Ekli dosyalar

karşılaştığım zemin taşıma problemi (zemin raporuna göre tabakaların ortalama değerini girdim ama şüpheli geldi bana ) ve bazı hataları bir türlü aşamadım ,
za zemin için zemin taşıma gücünü tf/m2 çevrildiğinde görüldüğü gibi çok az, yatak katsayı ile birlikte kontrol ediniz. (virgül hatası olabilir.)
1733597477190.png
 
zemin raporundaki 3 profil içinde verilen değerleri görsel olarak ekledim ünver bey ben mi hatalı girmişim ortalamalarını mı alıp girmek doğru olur güvenli tarafta kalmak için min değerleri mi seçmeliyiz
 

Ekli dosyalar

  • C7F77267-3183-42BE-8D85-BE729B29DB38.png
    C7F77267-3183-42BE-8D85-BE729B29DB38.png
    291.9 KB · Görüntüleme: 21
  • DC69393F-7000-49E9-A8BB-E84689F4A903.png
    DC69393F-7000-49E9-A8BB-E84689F4A903.png
    327.2 KB · Görüntüleme: 17
  • 04FB4730-4D3E-4496-BBB2-916C7C2C96C0.png
    04FB4730-4D3E-4496-BBB2-916C7C2C96C0.png
    279.2 KB · Görüntüleme: 20
Buradaki qt değeri 140 kn/m2 olarak gireceğim doğru mu, birde iki projeyi dilatasyondan dolayı ayrı çözümlemek doğru mu hatalar ve projenin geneli ile ilgili yorumunuz ve önerileriniz nedir Ünver bey
 

Ekli dosyalar

  • F3731224-58E6-494A-85B9-92041192ACC4.png
    F3731224-58E6-494A-85B9-92041192ACC4.png
    358.4 KB · Görüntüleme: 20
Ünver bey merhaba tekrardan,
t/m2 olarak zemin taşıma gücü değerini düzletip girdim eskiye nazaran değer yükseldi ama projede temeli kurtarmadığı gibi başka hatalar çıkardı ( kurtaran kolonlarımda kesme hatası gibi ) qt deki olumlu yöndeki değişiklik, bu neyden kaynaklı,
perde hatasını çözmek için ebat veya boyuna donatısını artırmam da sonucunu değiştirmedi.
radye temellerde çoklu eşlenik winkler yay yöntemi kullan seçtim o da etkili olmadı.
makine odası için asansör yerlerine döşeme attığımda da döşeme kalınlığı hiçbir şekilde kurtarmıyor sebebi nedir?
proje hataları için yardımcı olabilir misiniz..teşekkürler
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Geri
Üst