Merdivenlerin rota tanımlarında hata var Ünver bey henüz düzeltmedim o nedenle sadece görünüş için varlar şimdilik. Geometri kontrolünde çıkan kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının 3katından az olamaz uyarılarının farkındayım. Ancak buradaki bahsi geçen döşeme sadece merdiven kolonun bağlantısının sağlanması için tanımlanmış küçük bir plak. Merdiven plağı ile sürekliliği sağlamak adına kalınlaştırdım.Dolayısıyla burada mühendislik insiyatifimi kullanacağım. 3. konuda haklısınız gerekli kontrolleri yapmak gerekiyor. Radyeyi bölmek konusunda sizlere katılmıyorum. Ayrıca TSE500'e göre "Sıcaklık değişimlerine karşı korunmuş ve uçlarında rijit perde bulunmayan çerçeve türü yapılarda, derz aralığı 60 m ye kadar artırılabilir." maddesi var. Yapı sıcaklık etkilerinden korunacaktır. Sıcaklık etkilerinin dikkate alınması gerektiğini düşünmüyorum.Merhaba
İlave olarak önerilerim;
--Geometri kontrolündeki hatalar düzeltilmemiş,
--Merdiven mesnetlenmemiş,
--Bu durumda radye temel üzerinde yan yana olan kolonlarda zımbalama hesabını el ile yapmalısınız,
--105 m uzunluğunda radye temeli bölüp binaları ayrı ayrı çözmeniz daha uygun,
--Üst yapıda binalarda uzunluk 50-55 m sıcaklık yüklerini de dikkate alın,