V11'i Online Satın Alın

Dinamik analizde mod sayısı yetersiz uyarısı alıyorum

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan M.ali
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

M.ali

Etkin Üye
iyi günler,

ekte belirtmiş olduğum projede dinamik analize katılan mod sayısı yetersiz uyarısı alıyorum. mod sayısını artırmama rağmen bir sonuç alamadım. Acaba çözüm yolu olarak önereceğiniz bir şey var mı ?
proje ektetdir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: dinamik analizde mod sayısı yetersiz

Apokalips":2xpsulbw' Alıntı:
iyi günler,
ekte belirtmiş olduğum projede dinamik analize katılan mod sayısı yetersiz uyarısı alıyorum. mod sayısını artırmama rağmen bir sonuç alamadım. Acaba çözüm yolu olarak önereceğiniz bir şey var mı ?
proje ektetdir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Eklediğiniz projede iki blok var . Bloklardan biri çok uzak koordinatlarda ve hiç döşeme tanımlanmamış.
 

Ekli dosyalar

  • resim.PNG
    resim.PNG
    84.6 KB · Görüntüleme: 3,347
Re: dinamik analizde mod sayısı yetersiz

Levent Özpak":2xz2tvwm' Alıntı:
Apokalips":2xz2tvwm' Alıntı:
iyi günler,
ekte belirtmiş olduğum projede dinamik analize katılan mod sayısı yetersiz uyarısı alıyorum. mod sayısını artırmama rağmen bir sonuç alamadım. Acaba çözüm yolu olarak önereceğiniz bir şey var mı ?
proje ektetdir
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Eklediğiniz projede iki blok var . Bloklardan biri çok uzak koordinatlarda ve hiç döşeme tanımlanmamış.
[/quo
teşekkür ederim şimdi farketim.
 
Re: dinamik analizde mod sayısı yetersiz

Merhaba
İlave Önerilerim
--14 aksında kirişleri kolondan kolona bağlayın çıkma yapacaksanız döşemeden yapın
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin
--Kat genel ayarlarında bodrum katı perdeli olarak verin

Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • KALIP 2017-02-16.png
    KALIP 2017-02-16.png
    64.5 KB · Görüntüleme: 3,340
Re: dinamik analizde mod sayısı yetersiz

unver":o1jjm407' Alıntı:
Merhaba
İlave Önerilerim
--14 aksında kirişleri kolondan kolona bağlayın çıkma yapacaksanız döşemeden yapın
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin
--Kat genel ayarlarında bodrum katı perdeli olarak verin

Ünver ÖZCAN
o aksta aslında mimaride o şekilde duvar geçtiği için öyle bir şey olabilir mi diye düşünmüştüm. aksi halde kiriş ve duvar peş peşe bitişik bir hal alıyor mimari açıdan pek hoş görünmüyordu.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.jpg
    Screenshot_1.jpg
    58.7 KB · Görüntüleme: 3,323
Geri
Üst