V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

doğrusal olmayan itme analizi hesap raporu yorumlama

eren51

Yeni Üye
betonarme bir yapının doğrusal olmayan itme analizi yapıldı sonuçlar eleman bazlı sınırlı ve belirgin hasar olarak görülmesine rağmen genel sonuç göçme öncesi çıktı bunu nasıl yorumlayabilirim? Ekte hesap raporunu ekledim.
 

Ekli dosyalar

Daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen projenizi gönderiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Tüm elemanlar sınırlı hasar veya belirgin hasar değil. Bazı çatı katı elemanlarında GB çıkmış ve inf. sonuçlar gözüküyor. Akma momenti sıfır olarak çıkmış. Burada muhtemelen çatı katındaki elemanlarda yapılan bir modelleme hatasında çok fazla eksenel kuvvet çıkıyor. Ya da çatı katı elemanlarında donatı tanımı yapılmamış.


1771868183692.png

Saygılarımla...
 
Daha iyi yardımcı olabilmemiz için lütfen projenizi gönderiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Tüm elemanlar sınırlı hasar veya belirgin hasar değil. Bazı çatı katı elemanlarında GB çıkmış ve inf. sonuçlar gözüküyor. Akma momenti sıfır olarak çıkmış. Burada muhtemelen çatı kayındaki elemanlarda yapılan bir modelleme hatasında çok fazla eksenel kuvvet çıkıyor. Ya da çatı katı elemanlarında donatı tanımı yapılmamış.


Ekli dosyayı görüntüle 59419

Saygılarımla...
çok teşekkür ederim
 
Geri
Üst