V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Doğrusal Performans Analizi-Kontrollü Hasar

yemregnydn

Yeni Üye
Merhaba,

Yapımı devam eden 3 katlı (Z,1,2 ve merdiven kulesi) yurt yapısının 1.katındaki kolonların küp numune dayanım sonuçları proje dayanımından düşük gelmiştir. 28 günlük beton sonuçları beklenmeden tabliyesi de dökülmüştür. Kalan dayanımların proje dayanımına uygun olacağı kabulüyle yapıyı önce analiz ettim. Bazı kolon ve kirişler yetersizlikler mevcut. Sonra da doğrusal analiz koşulları sağlandığı için doğrusal performans analizini gerçekleştirdim. Bina Performansı: Kontrollü Hasar olarak elde edildi.

Yapıda bazı kolonları mantoladıktan sonra, önce analiz ettim. Tüm elemanlar yeterli idi. Sonra yine doğrusal analiz yaptım ve yine KH analiz sonucu elde ettim. Tüm elemanların yeterli olmasına rağmen KH elde edilmesi normal mi ?
 

Ekli dosyalar

Geri
Üst