Dolgu üstüne döşeme

temel üstüne su basman perdeleriyle çevrili ve araları toprak dolgunun üstüne döşeme atmam gerekiyor fakat nasıl tanımlayacağımı bulamadım normal döşeme gibi tanımlamam hatalı olur diye düşünüyorum çünkü altı dolu olduğu için normal döşeme gibi sehim problemi olmayacak ve döşeme orta noktasında max moment oluşmayacaktır. uygulamada dolgunun üstüne hasır donatı fi8/30 hatta fi8/40 bile yeterli oluyor ancak programda attığım zaman pilye çıkıyor donatı fazla çıkıyor. bir fikri olan var mı?
 
Merhaba
Önerim
Atacagınız bu döşeme hesaba girmeyeceği için,temel kalıp planında sonradan çizimde ilave ederek 10-15 cm kalınlığında dediğiniz gibi donatılı (donatılar su basman perdelerine bağlanmalı.) bir döşeme olarak verebilirsiniz.
Burada döşemenin oturmaması için altına usulüne uygun stabilize malzeme ile çok iyi bir sıkıştırma yapıp döşemeyi bu dolğunun üzerine oturtarak imalat yapılmalı.

Kolay gelsin.
Ünver ÖZCAN
 
MERHABALAR DÖŞEME SU BASMAN PERDESİNE NASIL BAĞLANACAK(İDECAD DE NASIL TANIMLANACAK)
Su basman yüksekliğiniz çok yüksek değil ise dolgu + grobeton yükünü temele verebilirsiniz. Sonra 2b çizim programların düzenleme yapabilirsiniz. Eğer dolgu yüksekliğiniz fazla ise bence yeni kat tanımlayın.
 
Geri
Üst