Merhabalar. Benim üstlendiğim projede analizlerimi yaptım. Radye temel önde olmak üzere bana donatı fazla çıktı gibi geldi projede kontrol edebilir ve tavsiye verebilir misiniz?
 
Merhabalar. Benim üstlendiğim projede analizlerimi yaptım. Radye temel önde olmak üzere bana donatı fazla çıktı gibi geldi projede kontrol edebilir ve tavsiye verebilir misiniz?
As<As gereken olduğu için donatı aksı minimumda çalışıyor ve ana donatılar radye döşeme parametrelerinde ve verilen minimum aralık ve ve pursantaja göre hesaplanıyor.

1636110506528.png


Projede kolonların da minimum pursantajda çalıştığı görülüyor

Not:

Kubbe kenarlarında "Sabit mesnet" seçeneği işaretlenmiş. Yapı ile birlikte çözüm için "sabit mesnet" seçeneği kaldırılıp, kenarlara eleman bağlılıkları uygun şekilde düzenlenmeli.

1636104753224.png

Subasman perdelerinin (P09-29-30-33) "kısa başlık perdesi" olarak tanımlanmasına gerek yok.

İyi çalışmalar
 