V11.13 kullanıma sunulmuştur.

Donatı korozyonu Çarpanı !

ottomancagatay

Etkin Üye
İyi günler...
Lefke avrupa üniversitesi Dr.Hakan YALÇINER'in son sınıf öğrencisiyim,hocamdan almış olduğum bitirme projesi doğrultusunda sizlerden bilgi almak istiyorum.

Bitirme projemin konusu kısa ve öz olarak,donatı korozyonu sonucunda bina güçlendirmesi.
soracağım birkaç soru var detaylı anlatırsanız sevinirim. :)

-mesela 50 yıllık bir bina korozyon sonucunda 14 lük demirler 12 lik demire dönüşmüşler,binayı mevcut (yani 14lük demirle) donatılarıyla modelledim,korozyon çarpanını girdim burdaki girmiş oldugum donatı çarpanını girmeyip direk şu anki demir çapını girsem ne fark eder ?

-Donatı korozyonunu girdiğimde doğrusal analiz yaptığımda bu korozyon yüzünden değişimdeki etkileri hangi raporun hangi kısmında gözlemleyebilirimm?

-kapasite diyagramını ve etkileşim diyagramınıda açıklarsanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alındstısı.PNG
    Ekran Alındstısı.PNG
    94.3 KB · Görüntüleme: 4,003
Merhaba,

Taşıyıcı elemanlarda girilen donatı korozyonu çarpanı eleman kapasitelerini , dolayısıyla artık kapasitelerini etkiler. Eleman kapasiteleri Doğrusal Performans Analizi Raporunda Kolon ve Kiriş
Performans Analizi Sonuçları Raporunda basılmaktadır.
Donatı korozyonu çarpanı şu an kolon ve perdelerde etkin değildir. Bunun yerine taşıyıcı elemanların donatı çaplarını değiştirmeniz uygun olur.


Kapasite diyagramında sarı alan içerisinde kalan mavi ve kırmızı çarpı işaretleri sırasıyla elemanın alt ve üst düğüm noktalarını belirtir.
Etkileşim diyagramı da Kolon kapasite diyagramının 3 boyutlu gösterimidir.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • kapasite.PNG
    kapasite.PNG
    79.1 KB · Görüntüleme: 4,003
Çok teşekkür ederim. Korozyon carpani kolon ve perde de etkin değil demişsiniz, bunun sebebi programdan dolayimi?
Birde donatiyi kusuratli 12,7 girmek istiyorum bunu giremedim? Kusuratli olmuyor galiba ne yapmami önerir siniz en yakın degerimi girmeliyim?
 
Kolon ve perdede donatı korozyonu çarpanı programda şu an etkin değil.
Donatı çapı küsüratlı girilmediği için, duruma göre bir üst değere veya bir alt değere tamamlanabilir.
İyi çalışmalar
 
Geri