Donatı standart mekanik özelliğini sağlamadığında

mevcut binanın performans analizi için donatılar çekme deneyine tabii tutulmuş; donatıda korozyon yok ama çubuğun çekme/akma gerilme oranı ilgili standartlarda verilen 1.15 ile 1.35 arasında olması gereken değeri sağlamıyor.
Bu çelik çubuk gevrek davranış göstermesine rağmen performans analizi hesabına katılırken yalnızca donatı korozyonunun işaretlenmesi ile standartı sağlamayan gevrek davranışı hesap nasıl dikkate alabiliyor?

İlgili mekanik özellikleri idecadde yeni malzeme tanımlayarak mı hesaba katmam lazım?
 
Donatılarda korozyon çarpanı değeri, elemandaki mevcut donatı alanını azaltarak elemanın dayanımını azaltmaktadır. Korozyon çarpanı değeri ideCAD statik içerisinde donatı alanını girilen değer ile azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

1735545078258.png

Diğer mekanik özellikler için TBDY TBDY Ek 5A.2 'de belirtilen özellikler kullanılır.

1735545869294.png

mevcut binanın performans analizi için donatılar çekme deneyine tabii tutulmuş; donatıda korozyon yok ama çubuğun çekme/akma gerilme oranı ilgili standartlarda verilen 1.15 ile 1.35 arasında olması gereken değeri sağlamıyor.
Bu bahsettiğiniz değerler TBDY de olduğu gibi bir standart olarak TS 708 içerisinde de bulunmaktadır. Burada aynı zamanda kopma uzaması değerleri de oldukça önemlidir. Donatının sünekliğini belirleyen en kritik değerlerden bir tanesi de bu kopma uzamasındaki değerdir. Bildiğiniz üzere sünekliği dayanımı kaybetmeden büyük şekildeğiştirmeler yapabilme kabiliyeti olarak tanımlıyoruz. Bu da donatı için yukarda çizdiğim kırmızı çizginin olduğu aralığa tekabül ediyor. Bu ikisi arasındaki değer ne kadar büyükse elemanı o kadar sünek olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bu değer de oldukça önemli.

Ancak burada gereken sünekliği sağlamayan donatılar olduğunda performans analizlerinde nasıl değerlendirme yapılması gerektiği TBDY içerisinde tanımlanmamış vaziyette. Bu konuda uzman bir görüş de alınmasını önerebilirim.

ideCAD statik içerisinde doğrusal olmayan hesapların kabulleri ve açıklamalarının tamamı ideCAD Bilgi Bankası içerisinde yer almaktadır. Aşağıda gönderdiğim başlığı ve alt başlıkları bu anlamda inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda diğer bütün hesaplamalar, program olanakları ve çözüm önerileri de ideCAD bilgi Bankasında bulunmaktadır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.