kiriş yüksekliği konsollarda temiz açıklığın 2.02/5=0.4<0.5 olduğundan, konsollarda sehim kontrolünü ve konsol donatı sabitleme tiklerini kaldırdığında doğru çizim alabilirsiniz.
ts500 sehim hesabı gerektirmeyen yükseklik şartını veriyor. programda bu şartı kontrol ediyor.hocam demet istediğiniz bu sanırım. ''kiriş yüksekliği konsollarda temiz açıklığın 2.02/5=0.4<0.5 olduğundan,'' bunu nasıl belirliyoruz, sehim şartını denetlemediğimiz zaman güvenli taraftan çıkmamak için soruyorum
hocam anladım, çok teşekkür ederimts500 sehim hesabı gerektirmeyen yükseklik şartını veriyor. programda bu şartı kontrol ediyor.
Ekli dosyayı görüntüle 33537