Merhabalar,
Uygulamada dinamik analiz kısmında verilmiş olan mt (bodrum üstü bina toplam kütlesi) ve verilmiş olan Tp(x) değeri ile el hesabı ile yapmış olduğum x yönündeki eşdeğer deprem yükü değeri ile uygulamada hesaplanan x yönündeki eşdeğer deprem yükü değeri farklı çıkmaktadır. Bunun sebebi nedir ve varsa yapmış olduğum işlemlerdeki hatalar nelerdir. Önerilerinizi bekliyorum...
 

Ekli dosyalar

  • 1745493230718.png
    1745493230718.png
    58.7 KB · Görüntüleme: 19
  • orta.pdf
    orta.pdf
    1.1 MB · Görüntüleme: 18
Analiz ayarlarında X yönü için (4/5)R seçeneği işaretlenmiş. Gönderdiğiniz pdf 'teki el hesabında ise R değeri 7 olarak hesaplanmış. Bu sebeple bu farklılık oluşmaktadır. 4/5R işaretli iken R değerinin 5.6 alınması gerekir.

R değerini (4/5)R olarak elle hesaplarsanız T=1.21 s olan periyot için SaR= 0.0264g çıkmaktadır. Bu durumda eşdeğer deprem yükü için taban kesme kuvveti de X yönü için 135.34 tf çıkmaktadır.

1745507159048.png

Saygılarımla...
 