Herkese merhaba.

Yapımda sadece y yönünde 1,2<nbi<2 olacak şekilde burulma düzensizliği var. Bir katta 1.45 bu katsayısı. Yapıyı mod birleştirme ile çözdüm. Raporda burulma düzensizliğinin önemi yoktur yazıyor. Eksantrisite oranını TBDY 4.7.4'ye göre ele alıp Dbi katsayısıyla büyütmeli miydim? Program bir uyarıda vermediği için eksantirisiteyi 0,05 alıp zaten bu etkileri alınıp mod birleştirmeye göre yaptığını kabul ederek projeyi tamamladım.

1679440089543.png

1679440074324.png
 
Modal analiz yapıldığı için TBDY 3.6.2.1 açısından A1 düzensizliğinin önemi yoktur. Birebir bakmadım ama 4.7.4'ü idecad yüzde 99.99 ihtimalle otomatik olarak dikkate alıyordur.
 
Eksantrisite oranını TBDY 4.7.4'ye göre ele alıp Dbi katsayısıyla büyütmeli miydim
1679469109161.png
idecad tüm çözümü mod birleştirme yöntemi ile yaptığı için bu maddeyi dikkate alıp herhangi bir şeyi büyütmenize gerek yok.
Eşdeğer hesabı ilgilendiren bir madde bu. (4.8'den itibaren mod birleştirme yöntemini ilgilendiren maddeler başlar)
 
Geri