EKTEKİ PROJEYİ İNCELER MİSİNİZ FİKİR OLMASI AÇISINDAN EKSİKLERİMİ GÖRMEK İSTİYORUM.

-12.50 KOTUNDAKİ ASANSÖR KULESİNİ 13.50 KOTUNDAN ÜST KOT VEREREK MODELLEDİM VE İKİSİDE AYNI KALIP PLANINDA ÜST ÜSTE GELECEK KALIP PLANINDA NASIL BİR DÜZENLEME YAPMALIYIM.
-EĞİMLİ DÖŞEME MODELLEMEM DOĞRU MU
- EKSİKLERİM VE DÜZELTMEM GEREKEN KISIMLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ ALMAK İSTİYORUM
HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM...
 
Merhaba
Önerilerim;
--binanın dış çerçeveleri dışında, asmolen döşemeniz var, asmolensiz seçim yapabilirsiniz. asmolenli seçim yapmak için her iki yönde perdesiz olması lazım, sizin y yönünde perdeniz var perdeyi kaldırmanız gerekir, veya asmolenli seçim yapmak için her iki yönde perdeli olmalı, (tbdy2018 asmolenli yapıları cezalandırdığı için asmolen çözümün hesapta kurtarması zor.)
--Sihirbazdan giderek seçim yapınız, (rx=8, d=3, a11- ry=7, d=2.5 a15)
--4.3.6.2 işaretleyebilirsiniz,
--zemin taşıma gücü zd zemin için çok düşük, hata olma ihtimali yüksek kontrol edin,
--temeli kirişsiz radye yapsanız iyi olur,
--Merdivenleri mesnetleyip yapı ile beraber çözüm yapabilirsiniz,
--balkondaki 0.75 t/m2 yük fazla 0.5 t/m2 olabilir,
--genişliği 0.25 m olan kirişlerin üzerinde duvar yükü varsa kiriş üzerine hareketli yük almayabilirsiniz,
 
Çok teşekkür ederim Ünver bey aynı katta farklı kotta bulunan döşemelerde kalıp planı alırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır.
 
Merhaba
Önerilerim;
--binanın dış çerçeveleri dışında, asmolen döşemeniz var, asmolensiz seçim yapabilirsiniz. asmolenli seçim yapmak için her iki yönde perdesiz olması lazım, sizin y yönünde perdeniz var perdeyi kaldırmanız gerekir, veya asmolenli seçim yapmak için her iki yönde perdeli olmalı, (tbdy2018 asmolenli yapıları cezalandırdığı için asmolen çözümün hesapta kurtarması zor.)
--Sihirbazdan giderek seçim yapınız, (rx=8, d=3, a11- ry=7, d=2.5 a15)
--4.3.6.2 işaretleyebilirsiniz,
--zemin taşıma gücü zd zemin için çok düşük, hata olma ihtimali yüksek kontrol edin,
--temeli kirişsiz radye yapsanız iyi olur,
--Merdivenleri mesnetleyip yapı ile beraber çözüm yapabilirsiniz,
--balkondaki 0.75 t/m2 yük fazla 0.5 t/m2 olabilir,
--genişliği 0.25 m olan kirişlerin üzerinde duvar yükü varsa kiriş üzerine hareketli yük almayabilirsiniz,
Çok teşekkür ederim ünver bey aynı katta farklı kotta bulunan döşemelerde kalıp planı alırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır.
 