V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

EN ÜSTTEKİ DÖŞEMEDE HATA ALIYORUM

1 )PERDELERDE ZEMİN KATTA BÜYÜTEMİYORUM MİMARİDEN DOLAYI
2) EN ÜSTTEKİ DÖŞEMEDE HATA ALIYORUM SEBEBİ NEDEN OLABİLİR
3) PERDELERİ ASANSÖR GRUBU ŞEKLİNDE DAHA ÇOK HATA ARTIYOR
4)ANALİZ AYARLARINDA TEK YÜKLEME Mİ İKİ YÜKLEME Mİ YAPSAM DOĞRU OLUR
5)BAĞLANMAYAN MERDİVENLER TÜM ANALİZ SONUÇLARINDA BAĞLANMIŞ GÖRÜNÜYOR

TEŞEKKÜR EDERİM
 

Ekli dosyalar

Sonlu eleman genişliklerini azaltınız

2) EN ÜSTTEKİ DÖŞEMEDE HATA ALIYORUM SEBEBİ NEDEN OLABİLİR
Döşeme kenarı ile sınırladığınız için 2 nolu aks konsol görülüyor.
Bu kenara kiriş tanımlamanız uygun olur. Kiriş tanımlayamıyorsanız. 2 nolu aksı "üstte + altta düz donatı" olarak değiştirin.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1765525341022.png

3) PERDELERİ ASANSÖR GRUBU ŞEKLİNDE DAHA ÇOK HATA ARTIYOR
tbdy 2018 e göre U perdeleri, perde grubu olarak tanımlamak zorundasınız.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

4)ANALİZ AYARLARINDA TEK YÜKLEME Mİ İKİ YÜKLEME Mİ YAPSAM DOĞRU OLUR
Detaylar için forum sayfalarını inceleyin. İki şekilde de analiz yapılabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


5)BAĞLANMAYAN MERDİVENLER TÜM ANALİZ SONUÇLARINDA BAĞLANMIŞ GÖRÜNÜYOR
Merdivenlerdeki bağlantı prolemi 11 versiyonda düzeltilmiştir. Merdiveni yeniden modellemek sorunu çözebilir. Modelleme yaptıktan sonra merdiven yüksekliklerini değiğştirmeyiniz.
1765526306995.png
 
Geri
Üst