V11'i Online Satın Alın

En yakın fayın 15 km az olduğu durumlarda zaman tanım analiz

MERHABA HERKESE KOLAY GELSİN;
ELİMİZDE MEVCUT BİR BİNA VAR VE GÜÇLENDİRME PROJESİ YAPACAĞIZ AMA İDARE EN YAKIN FAYA 15 KM DEN AZ OLDUĞU İÇİN UZAKLIĞI ZAMAN TANIM ALANINDA ANALİZ YAPMAMIZI İSTİYOR BU KONU HAKKINDA FİKRİ OLAN VAR MI?
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-08-18 at 11.17.32.jpeg
    WhatsApp Image 2020-08-18 at 11.17.32.jpeg
    102 KB · Görüntüleme: 469
Re: En yakın fayın 15 km az olduğu durumlarda zaman tanım an

Merhaba;

TBDY 5B bölümünde tek modlu itme analizi yönteminin detayları anlatılmaktadır. İtme analizinde yapının performans noktasının belirlenmesinde modal yerdeğiştirme talebinin elde edilmesi gerekir. Bu modal yerdeğiştirme talebi tasarımda kullandığımız yatay elastik tasarım spektrumu kullanılarak elde edilir. Bu konu 5B.3 'te anlatılmaktadır.
Ancak 5B.3.6 'da sizin de yazdığınız gibi (a) ve (b) durumlarından biri olduğunda geçerli değildir ve 5B.4 'e göre yapılması gerekir. 5B.4 'ü incelediğimizde depremin modal yerdeğiştirme talebinin bulunması için zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesaptan elde edileceği yazıyor. Bu durumda modal tek serbestlik dereceli sistem kullanılarak zaman tanım alanında modal kapasite eğrisi elde edilebilir. Bunu yapmak için ivme kayıtları spektrum eğrisine dönüştürülerek bir spektrum eğrisi elde edilir. Daha sonra TBDY 2.5 'e göre ölçeklendirme yapılarak ortalama bir modal yerdeğiştirme talebi elde edilebilir. Elde edilen bu modal yerdeğiştirme talebi de itme analizi yapılan yapının performans noktasının bulunmasında kullanılabilir. Burada zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yapılması değil modal kapasite eğrisinin zaman tanım alanında hesaplanması anlatılıyor.

Zaman tanım alanında doğusal olmayan hesap her türden yapı için geçerli bir yöntemdir. İtme analizi gibi yaklaşık yöntemlerde çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. 5B.3.6 'da bu itme yöntemlerinin koşullarını sıralamıştır. Sizin projenizde itme yöntemi kullanılabilir ancak perfomans noktasını deprem kayıtlarından elde edilen modal kapasite eğrisine göre yapılması gerekiyor.

Aşağıdaki komutu kullanarak 11 adet ivme kaydı takımını (toplamda 22 ivme kaydı) kullanarak bir modal kapasite eğrisi elde edebilirsiniz.

Bir ekleme daha yapmak isterim. İtme analizi şu an için geliştirme aşamasında olduğundan bu olanağı programda 10.20 versiyonu itibariyle kullanılmamaktadır. Aynı zamanda zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz olanağı da henüz eklenmemiştir.

Saygılarımla...
 