V11'i Online Satın Alın

Eski binaya performans analizini yaptım göçme çıkıyor

Arkadaşlar kolay gelsin ilk defa güçlendirme projesi yapıyorum ve malesef bu konuya çok vakıf değilim. 2 katlı eski bir bina performans analizini yaptım fakat göçme olarak sonuç çıkıyor bunu kurtarma şansım varmıdır. Güçlendirme perdesi ekledim fakat bazı kirişlerde gevreklik var eski perdelerde ise hem GB hemde gevreklik var ne yapabilirim. bu elemanları yerinde mi güçlendirmem gerek yoksa güçlendirme yapmak imkansız mıdır proje ektedir . yardımcı olursanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

Re: BETONARME GÜÇLENDİRME

Merhaba
bakil":1y63chgw' Alıntı:
Güçlendirme perdesi ekledim fakat bazı kirişlerde gevreklik var eski perdelerde ise hem GB hemde gevreklik var ne yapabilirim. bu elemanları yerinde mi güçlendirmem gerek yoksa güçlendirme yapmak imkansız mıdır proje ektedir
Önerilerim:
Mevcut beton değeri olan C5, çok düşük olduğundan dolayı bu yapıda güçlendirme yapılmasını önermiyorum.
Yine de yaparım veya ne olduğunu göreyim diyorsanız,
Beton değerlerini ve kolon-kiriş-perde ebatlarını doğru girdiğiniz varsayımı ile;
--Güçlendirmede kullandığınız betonu C25 yapın,
--Mevcut kolon-kiriş-perde donatılarını tespit edip projeye girin ve DS tiklerini aktif hale getirip sabitleyin,
--İlave ettiğiniz güçlendirme perdeleri bütün katlarda devam etsin,
--Performans hesabı yaptırın, kurtarmazsa perde ilave etmelisiniz.

Ünver ÖZCAN
 
Geri
Üst