V11'i Online Satın Alın

Farklı diyaframları olan yapımın taban devrilme momenti

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ytu_ytu
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ytu_ytu

Yeni Üye
Merhabalar;
Ekte yer alan projede bodrum katları bir bütün normal katları ayrık olan yapıya ait analiz sonrası kontrollerde Yatay yönde bulunan perdeleri ki aralarında kiriş bağlantısı olmamasına rağmen TBDY 2018 madde 4.3.2.4.b kontrolünde birlikte hesap yapılmakta. Rica etsem bakmanız mümkün müdür?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba


Perde devrilme momenti kontrolleri her bir dilatasyon için ayrı ayrı yapılmamaktadır. Projenizi dilatasyon ile ayırıp farklı projelerde çözebilirsiniz.

Mevcut projenizle devam etmek isterseniz 4.3.2.4. a ve b maddeleri koşullarının sağlanmadığı varsayılarak emniyetli yönde kalmak için,
Analiz Ayarları/TBDY Seçenekleri sekmesinde her iki yön için "4/5R uygula" seçeneğini işaretleyip, analiz yapabilirsiniz.
Proje hata tespit listesinde uyarı vermemesi için "Analiz Ayarları diyaloğunda "4.3.2.4 maddesini tüm perdeli sistemlere uygula" seçeneğini işaretlemeyebilirsiniz.

Dilatasyonlu yapıların perde devrilme momenti kontrolleri ile ilgili istek notlarımızdadır.
 
Geri
Üst